  • 底板鋼筋遇柱墩是否斷開?

    1:圖紙上柱下的四棱臺只標有:板厚XXX,并沒用柱墩標注。柱下的這部分板的厚度都比底板厚。鋼筋算量時個人將其設置為下柱墩。不知能這樣設置是否正確? 2:圖紙在虛線四棱臺的范圍內標有X向,Y向的配筋,有的配筋如下標示:C22/25@100,軟件設置中不這樣的配筋是非法的。查過圖集也沒能查到這種標法的具體含意,就暫且將其理解為22與25的鋼筋隔一布一。請教大俠們這種標注的團體含義。 3:底板的鋼筋在遇到加厚的柱下板時是否斷開?軟件設置的節點里全部是斷開的。 但沒有找到相關出處。請教是否斷開?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:1、可以設置為下柱墩。2、C22/25@100是兩種鋼筋合并后的間距為100,你的輸入方法是對的。3、有柱下墩時,底板的底筋一般要求斷開錨固,上皮筋要通長的伸過去。

    2010-11-07 19:27:34 

  • 1:可以設置為樁承臺。 2:要按c22-200和c25-200分兩次在同一個層面同一個方向布置 3:是否斷開要結構設計師說了算。

    2010-11-07 16:29:24 

  • 不知道你這個柱下的四棱臺到底是什么,配筋為C22/25@100可能是c22@100/c25@100這種標識軟件是讀的出來的,意思是雙層鋼筋,看這標注柱下的應該是筏板,但是筏板基礎不會是四棱臺形狀啊,應該是斷開的,筏板的厚度不同,鋼筋肯定就不能直接通長了,鋼筋的布置位置都是接近筏板底面的

    2010-11-07 15:59:52 

  • 應該是不斷開,因為是先有的板后有的柱。

    2010-11-07 14:43:05 

  • 是否要斷開,要看具體的工程設計,一般上柱敦是不斷開的,下柱敦如果是上部在同一個標高,可能只要下部斷開,如果高差太大,就有可能不斷開,無論是否斷開,你只要調整柱敦的其它屬性里的,序號為16.17,斷開選擇是,不斷開,就選擇否

    2010-11-08 16:02:32 

  • 底板遇到柱墩時,底板鋼筋正常通過 只要筏板遇到承臺時才可以考慮是否斷開筏板鋼筋的。

    2010-11-08 18:10:14 