快樂天使-安裝 2010-11-09 09:39:36 | 河北省 其他專業 | 2363查看 2回答
電氣安裝工程中電氣配管插接和粘接的區別?
1.河北定額中電氣安裝中的電氣絕緣導管敷設分粘接和插接,請問這兩個有什么區別,在實際施工時基本上是6m的電線管用接頭粘接,應該套哪個定額? 2.端子外部接線的定額在什么時候套,什么時候套有端子外部接線,什么時候套無端子外部接線?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2.端子外部接線的定額在什么時候套,什么時候套有端子外部接線,什么時候套無端子外部接線? 有端子、無端子外部接線要看實際工作中是否需要端子頭。一般多心線是要做端子頭的,
2010-11-10 06:21:28
-
1.河北定額中電氣安裝中的電氣絕緣導管敷設分粘接和插接,請問這兩個有什么區別,在實際施工時基本上是6m的電線管用接頭粘接,應該套哪個定額? 用膠粘的套用粘接,用承插式接頭的套用插接;你說的情況套用粘接定額項目; 2.端子外部接線的定額在什么時候套,什么時候套有端子外部接線,什么時候套無端子外部接線?謝謝 發生了端子外部接線的情況就套用該項定額,實際施工沒有發生就不用套用該項定額;
2010-11-09 12:48:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看