pang 2009-04-30 16:36:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 589查看 1回答
屋面畫上去后,在套做法的時候,工程量表達式選擇的是“FSMJ”但是算出來的量沒有算上翻部分,為什么?
屋面畫上去后,在套做法的時候,工程量表達式選擇的是“FSMJ”但是算出來的量沒有算上翻部分,為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
錯誤原因:因為在繪圖的時候只畫了屋面,而沒有定義屋面卷邊。
解決方法:1.繪制好屋面后,點擊“定義屋面卷邊”命令,會彈出一個對話框。如果屋面所有邊的卷邊高度都一樣(如:300)則選擇“定義所有邊”;如果每邊卷邊高度不同,則選擇“定義多邊”選擇各邊分別定義卷邊高度即可。
2.然后在套做法的時候選擇“FSMJ”工程量表達式即可。
3.匯總完后,防水面積工程量就有上翻部分了。2009-04-30 16:36:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看