18612205373 2009-11-24 14:23:53 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 1回答
非框架梁遇到剪力墻為支座的時候的處理?
非框架梁遇到剪力墻為支座的時候的處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當非框架梁遇到剪力墻為支座的時候,當剪力墻很長,鋼筋會算到端部彎折。鋼筋量就不對了。所以需要調整節點設置。找到“直型非框架梁端節點”的節點設置,選擇指定錨固長度的節點,重新匯總計算即可。
2009-11-24 14:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看