18612205373 2009-11-17 15:05:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 1回答
獨立基礎短柱縱筋在基礎底部如何構造?
獨立基礎短柱縱筋在基礎底部如何構造?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:短柱部分縱筋需要伸至基礎底面彎折15d,伸入基礎底面的鋼筋數量的要求是短柱每邊伸入基礎底面相鄰兩根鋼筋之間的距離小于1m,未伸入基礎底面的鋼筋在基礎頂面向下伸入La即可。參見06G101-6 P492009-11-17 15:05:43