學徒 2014-11-30 22:08:02 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3361查看 2回答
這個樓梯的混凝土量怎么計算?
各位老師,請問一,樓地面做法,備注里有走廊、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,還是也包括了踏步面、休息平臺。還有天棚抹灰也是,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里?我也見過說的很清楚的,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,一般要求做防護網,這個防護網怎么列項,怎么套子目?三,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,樓地面做法,備注里有走廊、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,還是也包括了踏步面、休息平臺。還有天棚抹灰也是,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里?我也見過說的很清楚的,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法?
應該不含樓梯(梯段及休息平臺)的,樓梯應該設計有做法的。樓梯裝飾子目包含了樓梯底面、側面抹灰的,不能另列項目計算的,刷涂料或乳膠漆工程量按樓梯投影面積乘以1.3的系數即可。
二,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,一般要求做防護網,這個防護網怎么列項,怎么套子目?
這種情況還沒有見過設計有防護網的,如果設計有,可以根據實際發生的費用做一個補充子目計算
三,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算?謝謝樓梯是按投影面積計算工程量的,梯段部分按投影長度乘以寬度計算即可。也可以分別定義直段樓梯畫圖布置的。
2014-12-04 10:22:36
-
按投影面積。
2014-12-01 09:07:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看