luxixi 2010-11-09 15:03:32 | 河北省 其他專業 | 2454查看 7回答
關于框架梁上部通長筋的問題
什么時候需要計算框架梁上部通長筋的搭接長度?(手工計算)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北省 按定額規定,鋼筋直徑25以內超過8米時算一個搭接。25以外的6米長一個搭接。(河北08定額計算規則規定)
2010-11-09 18:26:37
-
什么時候需要計算框架梁上部通長筋的搭接長度?(手工計算) 回復:跨度較大,超過鋼筋定尺長度需要計算搭接長度
2010-11-09 15:08:05
-
什么時候需要計算框架梁上部通長筋的搭接長度?(手工計算) 當框架梁凈長超過定額規定搭接長度時計算搭接長度。
2010-11-09 15:07:18
-
這個要看你梁的長度,通長筋原則上是能通則通,鋼筋是有定尺長度8米或10米,當當跟長度大于定尺長度就要考慮接長了。一般在跨中位置進行搭接。
2010-11-09 15:11:17
-
什么時候需要計算框架梁上部通長筋的搭接長度?按定額規定,25以內的當鋼筋超過8米時算一個搭接。25以外的6米長一個搭接。(河北08定額計算規則規定)
2010-11-09 15:20:52
-
正常的情況是不計算的,搭接長度應該包含在定額的損耗中;
2010-11-09 15:11:41
-
一般鋼筋長度超過9米時,就要計算搭接長度。
2010-11-09 15:08:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看