zhangdonghong 2010-11-10 19:20:00 | 河北省 其他專業 | 1433查看 2回答
消防弱電調試問題
消防中有兩種調試1 水滅火系統調試 2 自動報警系統調試 它們兩種各指怎樣的調試? 某工程分1#2#3#樓它們有一個總的線箱,那么它們的調試用不用1#樓算一次調試2#樓算一次?還是它們只算一次調試呢問題補充:那么它的噴點或控制點超過定額測試點怎樣套定額呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 水滅火系統調試的點數和水消防系統的消火栓、自動噴淋中的噴頭沒有關系?!∷疁缁鹣到y(tǒng)調試“點數按多線制、總線制聯動控制器的點數計算”的意思是和報警控制器連接的“點”;比如消火栓起泵按鈕、水流指示儀控制模塊等的調試。2 自動報警系統調試包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統的調試。控制點如果超過定額最大的點數,套用一次最大的,余下的看適合那個點數套用那個。
2010-11-10 21:53:24
-
消防中有兩種調試1 水滅火系統調試 2 自動報警系統調試 它們兩種各指怎樣的調試?---q前者主要是觀察噴頭噴水的情況,后者主要是觀察控制系統和報警裝置的動作情況。 某工程分1#2#3#樓它們有一個總的線箱,它們的調試只算一次調試。
2010-11-10 19:27:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看