  • 接地極測試問題

    我們這是路燈基礎有一根接地扁鋼、我們做了接地極測試、我套了個獨立接地裝置調試 6根接地極以內 審計不給我們這一項、他說獨立接地裝置調試 6根接地極以內單位是組、應該2根以上才能為組、審計這樣對嗎?應該給我們獨立接地裝置調試、6根接地極以內這項定額嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    6根接地極以內單位是組、應該2根以上才能為組是正確的,但是單根接地做了測試也應該給的;

    2010-11-15 17:42:44 

  • 如果你做了兩根以上的接地極,可以按6根接地極以內“組”計算,如果只做了一根接地極,是不能按組計算的,但也應該有調試,怎么計算,最好報當地造價管理部門做補充定額計算,或協商減少工程量(即減少組數)進行計算。

    2010-11-16 09:40:44 