zuyanfang 2010-11-16 08:49:09 | 河北省 其他專業 | 609查看 3回答
關于安裝電的一些問題
層高2.9m 普通照明回路,吸頂燈,bv-3*2.5 里面有一根保護線,有說:燈具距地安裝2.4m,這根才需這根保護線,但是我發現很多系統圖設計中的回路,燈具安裝高度都超過了2.4m,但是都是設計的三根線,這又怎么說? 這根保護線是只是針對燈具的,與開關無關?也就是說通往開關(單聯單控)的管中始終是兩根線,是么! 插座的三根線,只要是管都是三根線,是否? 謝謝!問題補充:著重回答:燈具距地安裝2.4m,這根才需這根保護線,但是我發現很多系統圖設計中的回路,燈具安裝高度都超過了2.4m,但是都是系統圖設計的三根線,我只計算兩根嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果沒有接地線,燈具就是兩根線。 這根保護線只是針對燈具的,與開關無關。也就是說通往開關(單聯單控)的管中始終是兩根線。 插座的三根線,只要是管都是三根線。 設計是3根線,就按3根線計算。
2010-11-16 09:03:12
-
是的,你理解正確。
2010-11-16 08:51:37
-
1、還是要計算3根線,設計了三根就要按三根線算,因為在審計時也是根據圖紙算量,既然圖紙通過,那就按圖算。 2、算線嗎,你要知道每根管里有幾根線,開掛管里就是火線和控制線,單開就2跟,雙開就3跟,三開就4跟,單聯雙控就3跟,雙聯雙控5根/根,三聯雙控7根/9根。 3、插座都是三根
2010-11-22 22:04:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看