小飛 2010-11-17 17:12:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1892查看 5回答
板和板的鋼筋畫完后發現梁邊和柱邊沒有對齊,怎么辦
板和板的鋼筋畫完后發現梁邊和柱邊沒有對齊,怎么辦
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:用對齊功能,將梁和柱子對齊即可。。。如果對齊后,板還有部分與梁相交,那么就不會影響工程量的計算。。。。 答:鋼筋10.0里先切換到梁界面下,然后點“對齊”功能,下拉菜單里有設置梁靠柱邊,選擇需要靠齊的梁構件,然后選擇需要靠齊的柱子,最后點擊需要靠齊的那一邊所在的方向即可完成。。。如果靠齊后,還有部分板與梁仍然相交,那么久不得影響計算的。。板筋就不用重畫。。反之,則需要修改板鋼筋了。。。
2010-11-17 17:14:31
-
點擊左邊“對齊”,會出現構件線框,直接對準需要對齊的線框就可以。
2010-11-19 17:08:39
-
將梁與柱對齊,然后將板偏移,將鋼筋再移動到相應的位置就可以了
2010-11-17 17:15:51
-
板和板的鋼筋畫完后發現梁邊和柱邊沒有對齊,可以用軟件中的“對齊”、“偏移”功能去操作使板邊與梁、柱對齊就行了。
2010-11-18 05:49:45
-
板和板的鋼筋畫完后發現梁邊和柱邊沒有對齊,可利用軟件的對齊功能,如梁靠柱邊或柱靠梁邊,可按實際情況進行調整。
2010-11-18 13:31:46