女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 有關鋼筋搭接的系數問題

    結構說明中是這樣表示鋼筋綁扎搭接接頭的:受拉鋼筋(梁、板、墻):25%; 受拉鋼筋(柱):50%; 受壓鋼筋:50%。 我這個工程是抗震等級為二級;是剪力墻結構小高層(18層地下二層)的工程;實際施工時,剪力墻的縱向鋼筋的綁扎的搭接率為50%,也就是搭接長度為1.4Lae,現在甲方只給1.2Lae,這樣算的話我的鋼筋工程量就少了好多,請問在剪力墻結構中,剪力墻及暗柱的縱向鋼筋是否為受壓鋼筋?謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 結構說明中是這樣表示鋼筋綁扎搭接接頭的:受拉鋼筋(梁、板、墻):25%; 受拉鋼筋(柱):50%; 受壓鋼筋:50%。 我這個工程是抗震等級為二級;是剪力墻結構小高層(18層地下二層)的工程;實際施工時,剪力墻的縱向鋼筋的綁扎的搭接率為50%,也就是搭接長度為1.4Lae,現在甲方只給1.2Lae,這樣算的話我的鋼筋工程量就少了好多,請問在剪力墻結構中,剪力墻及暗柱的縱向鋼筋是否為受壓鋼筋? 我的回答:剪力墻及暗柱的縱向鋼筋是受壓鋼筋,若出現偏心受壓時則會有局部鋼筋受拉。實際施工時,剪力墻的縱向鋼筋的綁扎的搭接率為50%,也就是搭接長度為1.4Lae,現在甲方只給1.2Lae。那就請設計單位確認,設計單位應該不會違反規范而確認甲方提議的,若設計、業主單位意見一致,那就確認前后工作量,改變施工搭接方式就是了。結算時分別計算處理。

    2010-11-20 18:45:53 

  • 看 說明啊。說明中是這樣表示鋼筋綁扎搭接接頭的:受拉鋼筋(梁、板、墻):25%

    2010-11-22 10:12:43 

  • 縱向鋼筋屬于受壓鋼筋,給1.21.2Lae有什么依據呢

    2010-11-20 15:03:57 

  • 應該按照結構說明的25%的接頭百分率計算。剪力墻是受拉鋼筋。

    2010-11-20 15:06:48 

  • 剪力墻結構中,剪力墻及暗柱的縱向鋼筋是受壓鋼筋,當有地震力時,也受拉。

    2010-11-20 15:15:50 

  • 一般情況下 剪力墻和柱構件都是按受壓構件設計的 只有偏心受壓的構件才有可能出現局部受拉,但正常情況下 剪力墻和柱是不考慮受拉的 你描述的情況就是受壓構件。

    2010-11-20 15:50:51 

  • 應該按照結構說明的25%接頭百分率計算鋼筋搭接長度,在實際施工中通常按50%的搭接,即使如此,根據砼結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖(06G901-1)的圖集3-1頁,也是按照1.2Lae進行考慮的,06G901-1圖集是對03G101-1的深化設計。

    2010-11-20 15:35:58 

  • 剪力墻鋼筋搭接1.2LaE,03G101-1是這樣規定的。 結構說明中是這樣表示鋼筋綁扎搭接接頭的:受拉鋼筋(梁、板、墻):25%,那也是25%接頭,應該是1.2LaE。

    2010-11-21 06:35:33 

  • 1、業主不能將縱向受拉鋼筋的綁扎搭接長度1.4LaE 改為1.2LaE,這是關系到結構安全的問題,業主有變更意向,應通知設計,設計驗算后,再告訴施工單位,這是變更中的流程順序, 2、剪力墻及暗柱的縱向受力鋼筋主要是受壓,但如果考慮水平受力的話(風荷載、地震等)的話,還是會受拉,而且該工程是二級抗震。

    2010-11-20 23:26:09 

  • 說明施工單位沒有仔細研究設計說明、沒有按照設計說明施工。結構說明中明確表示鋼筋綁扎搭接接頭的:受拉鋼筋(梁、板、墻):25%,那也是25%接頭,應該是1.2LaE。而施工單位按50%接頭施工,損失只能自行承擔。

    2010-11-21 11:02:19 

  • 建筑結構受力一般都很復雜,建議咨詢一下設計單位,由設計給明確該部位的搭接長度。

    2010-11-24 10:12:53 