擇日再戰 2010-11-25 11:49:53 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 3回答
有關鋼筋軟件中暗柱根數計算的問題
我繪制的圖紙10層和11層圖紙除平面圖有兩個外挑的窗戶大小不同外,其余均相同 繪制時也是繪制完10層直接復制到11層的 但匯總計算后在暗柱的工程量中兩層相差500KG多,其余構件均相同 經核查后是由于暗柱計算式中根數不同導致 拿一個同位置同名稱相同配筋的一個暗柱來說: 10層中箍筋根數為29 計算公式為:Ceil(2.3*58*12/min(5*16,100))+Ceil(1249/200)+1 11層中箍筋根數為35 計算公式為:Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1249/200)+1 請問公式是什么意思,為什么會產生這種問題,應該怎樣解決!·問題補充:首先說明一下,兩層的砼標號,暗柱配筋都完全一樣!· 兩公式中5*16和5*12中16和12是什么意思,一樓說是主筋型號,但我的兩層中配筋信息都一樣,都是12的!·為什么根數公式中會出現不同的數呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Ceil是取整的意思,2.3是倍數58*12搭接長度;min(5*16,100)是箍筋間距取兩者的最小值;1249是層高減去2.3倍58*12搭接長度的值,200箍筋間距,1箍筋總數加1。 你好,5*d公式中的d為搭接鋼筋直徑較小值。
2010-11-25 11:55:22
-
你的鋼筋直徑不同,計算量當然不一樣了,10層主筋為16,11層主筋為12。 10層中箍筋根數為29 計算公式為:Ceil(2.3*58*12/min(5*16,100))+Ceil(1249/200)+1 11層中箍筋根數為35 計算公式為:Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1249/200)+1 你看看你的公式,上面是5*16,下面是5*12
2010-11-25 11:54:23
-
可能是兩層的混凝土標號是否不同的原因?;炷翗?biāo)號不同時,鋼筋的搭接長度是不同的。
2010-11-25 13:48:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看