-
JYB3189 2010-12-05 08:44:24 | 河北省 其他專業 | 2490查看 5回答
電纜橋架防火堵洞
我用的是河北定額,請問電纜橋架在穿過樓板時要采用防火材料進行堵洞,這部分還用單獨套定額嗎?如果用套,套什么定額?急??!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
防火堵洞石需要單獨套用定額的,套用的是 防火洞(處)電纜隧道 定額子項
2010-12-05 12:17:47
-
電纜橋架穿樓板處防火處理應包括在土建施工內,安裝不應再計算。 一般的堵洞清理等掃尾工作都由土建處理,如果要求安裝處理的話,你可以套用2-595或計算洞口面積套用2-596。 應該計取,按照安裝預算定額圖冊的說明,如果采用防火隔板堵洞應套用2-596,一般材料只能套用2-595。
2010-12-05 08:51:11
-
一般的堵孔洞是由土建施工的,但是防火堵洞應套用安裝防火堵洞定額的。
2010-12-05 10:04:06
-
防火堵洞套電纜隧道防火堵洞子目,堵料要補充主材
2010-12-05 20:08:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看