匿名用戶 2010-12-09 18:47:02 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 928查看 3回答
配電箱的問題
1、用標識識別配電箱時,識別完所有配電箱后,查看屬性時前面識別的配電箱的屬性都變成了最后識別的那個配電箱的標識和屬性了,為什么會這樣? 2、連接配電箱的管計算完后查看工程量,為什么沒有配電箱的預留線呢?(是先識別的配電箱后識別的配管)請高手幫忙解答一下,多謝了!問題補充:我在識別完一個配電箱后,識別后面的都是在用這個基礎上修改信息的,是不是用標識識別每一個都要新建呀?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝軟件的構件、屬性、圖例都是一一對應的,也就是說相同構件只存在一個屬性和圖例。但是相同的圖例可以對應不同的構件。所以如果必須分開顯示的話,建議你把構件名稱復制,新建一個構件來區分。至于第二個問題管子沒有預留,線才有預留,在線纜長度里面能夠看的出來。
2010-12-10 14:15:20
-
1、用標識識別配電箱時,識別完所有配電箱后,查看屬性時前面識別的配電箱的屬性都變成了最后識別的那個配電箱的標識和屬性了,為什么會這樣? 不同的配電箱識別的時候應該定義成不同的標注名稱,你沒有修改名稱所以后面識別的把前面識別的屬性都給覆蓋了; 2、連接配電箱的管計算完后查看工程量,為什么沒有配電箱的預留線呢?(是先識別的配電箱后識別的配管)請高手幫忙解答一下,多謝了! 管子是沒有預留長度的,計算線的時候應該是有預留線的;
2010-12-09 19:39:34
-
配電箱最好用手工,軟件的分別判斷力不高
2010-12-11 08:35:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看