    1.設計說明中有增補噴頭和備用噴頭一項,預算是否計入? 2.噴淋管地下室接噴淋頭垂直支管高度應為多少? 3.噴淋管道需要計算哪些具體項目?如何套定額? 4.噴淋工程預算要注意哪些問題?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.設計說明中有增補噴頭和備用噴頭一項,預算是否計入?答:增補噴頭應該計取安裝費、主材費;備用噴頭應該只計取主材費。 2.噴淋管地下室接噴淋頭垂直支管高度應為多少?答:設計有吊頂,長度為主管道至吊頂的高度；設計無吊頂長度一般為300~500mm。 3.噴淋管道需要計算哪些具體項目?如何套定額?答:套用安裝工程定額中的“消防及安全范圍設備安裝工程”分冊中的“水滅火系統安裝”章節區別螺紋連接、法蘭連接、溝槽式管件連接,套用管道安裝相關定額子目。 4.噴淋工程預算要注意哪些問題?答:如果是法蘭連接,法蘭主材另計;如果是溝槽式管件連接,溝槽式管件另計。噴頭、水流指示儀、濕式報警裝置減壓孔板單獨套用相關定額子目。

    2010-12-14 05:05:54 

  • 1.設計說明中有增補噴頭和備用噴頭一項,預算是否計入? 應該計入的; 2.噴淋管地下室接噴淋頭垂直支管高度應為多少? 噴淋管地下室接噴淋頭垂直支管高度應該按照設計要求確定; 3.噴淋管道需要計算哪些具體項目?如何套定額? 噴淋管道需要計算管道的安裝工程量和噴頭安裝,閥門安裝等工程量; 4.噴淋工程預算要注意哪些問題? 噴淋工程預算應該按照消防水滅火管道系統的定額項;