秋 2010-12-14 16:09:30 | 河南省 其他專業 | 657查看 6回答
后110的板,底部雙向鋼筋,沒有面筋,但有負筋,請問需要設置馬蹬筋嗎?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納馬蹬筋是施工技術措施,這主要是考慮上部扣筋的位置在施工過程中不被改變垂直位置。是否設置馬蹬筋主要是看粱邊到扣筋端部的長度是否在施工方案(一般為500MM~1000MM)范圍內。
2010-12-15 10:49:03
-
必須設置馬鐙鋼筋,軟件默認負筋兩側的馬鐙鋼筋都是1排,你可以根據實際需要修改。
2010-12-14 16:47:49
-
后110的板,底部雙向鋼筋,沒有面筋,但有負筋,請問需要設置馬蹬筋嗎? 不需要設置馬蹬筋,因為負筋的彎勾直接擱在了模板面。
2010-12-14 16:57:45
-
需要。不然負筋下的馬蹬筋計算不上。
2010-12-14 16:11:50
-
后110的板,底部雙向鋼筋,沒有面筋,但有負筋,請問需要設置馬蹬筋嗎? 回復:需要布置馬蹬筋,凡是雙層鋼筋都要布置馬蹬筋,馬蹬筋的規格根據施工方案
2010-12-14 16:17:27
-
一般施工都要設置馬蹬筋,但是很多圖紙的設計說明都沒有說要設置馬蹬筋。所以一般在做預算的時候就省略了這部分的馬蹬筋。只有在雙層雙向鋼筋的時候才計算。
2010-12-14 16:17:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看