鋼筋算量中架立筋如何輸入?
在結施圖中存在一根梁有2個不同截面,對于高度為1000的梁箍筋為4支箍,而通長筋為2根,這個時候因該要布置架立筋,而架立筋信息不知道 ,該怎么選擇呢?最主要的是軟件不能單獨布置那架立筋,我看有人布置成跨中鋼筋,那種我看計算跟圖集不同,該怎么辦?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納架立鋼筋在梁的集中標注中編輯輸入,如:2b20+(2b12)就行了。
2010-12-17 20:05:23
-
而架立筋信息不知道應該咨詢設計院;可以布置架立鋼筋如2b25+(2b12),要在集中標注里輸入并加上括號。
2010-12-16 16:56:24
-
在結施圖中存在一根梁有2個不同截面,對于高度為1000的梁箍筋為4支箍,而通長筋為2根,這個時候因該要布置架立筋,而架立筋信息不知道 ,該怎么選擇呢?最主要的是軟件不能單獨布置那架立筋,我看有人布置成跨中鋼筋,那種我看計算跟圖集不同,該怎么辦? 回復:就在跨中不知架立筋,架立筋的鋼筋規格要有設計人員來定
2010-12-16 16:55:27
-
你看一下(幫助)菜單吧,里面就有架力筋的輸入格式。
2010-12-16 17:22:49
-
你的圖紙設計有問題,如果梁的寬度還是太寬的話應該是箍筋設計有誤。請咨詢圖紙設計人員。
2010-12-16 19:39:14
-
鋼筋算量中架立筋根據設計在跨中輸入.