qf1990 2010-12-17 10:50:29 | 湖北省 其他專業 | 1294查看 3回答
為什么我用手算梁箍筋根數時總比軟件算的少兩根?
我在用手算梁箍筋根數時,跟軟件相比總是少了幾根,求高手指教!KL2 200*450 A6@100/140 ,梁凈長2600,四級抗震, 我的算法如下 2*[(1.5*450-50)/100+1]+[2600-2*(1.5*450)]/140-1=22根,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為什么我用手算梁箍筋根數時總比軟件算的少兩根? 我的回答:你的計算式是正確的,但在向下取整加一還是向下取整加一上,你與軟件不一致。估計是軟件計算設置中箍筋根數為向上取整+1了,你可以確認后按需要進行修改的。 繼續回答:不客氣。只要軟件設置正確了,計算是不會有問題的。
2010-12-17 10:59:46
-
你的算法有問題啊,你應該先計算加密區的根數,即[(1.5*450-50)/100+1=8根 加密區就應該有16根 實際單邊加密區的長度為50+7*100=750mm 所以非加密區的長度為2600-750*2=1500 非加密區的根數=1500/140=10.7 取整11 非加密區應該-1,所以為10根 所以應該總共為16+10=26根
2010-12-17 10:58:55
-
你檢查下梁箍筋的計算式??聪聝艨玳L(zhǎng)是否一致。如果柱子位置不正確,會影響凈跨長。還有軟件默認的是向上取整+1,你算的時候是不是按四舍五入+1。向上取整+1是不管小數點后面是多少都取整。例如算出是3.2。軟件取整為4,然后再加1.
2010-12-17 10:55:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看