kira
2010-12-17 11:25:02
|
湖北省
土建算量GCL2013
|
2280查看
6回答
剪力墻暗柱模板計算
1.我將GGJ2009導入到GCL2008中,發現剪力墻與暗柱模板沒有相互扣減,而且剪力墻模板沒有扣除板模板,檢查計算規則發現是對滴,然后我將暗柱的屬性改為框架柱后重新計算,發現能夠正確扣減。請問這樣操作是否可行,為什么改成框架柱就可以扣減呢? 2.在GGJ2009中,剪力墻是不是必須畫到暗柱外邊?經過自己檢查發現,畫到暗柱中心和到外邊鋼筋量沒有區別。但是網上很多人說要畫到外邊,為什么這樣說呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、我認為你這種方法是可行的,你自己注明你盡改的框架柱為暗柱就可以了,反正都是一樣的算它的砼量。這樣算來應該不會錯。 2、大家都說要畫到柱外邊是為了讓你的墻封閉,如果你的墻不封閉,那么在算量軟件中畫建筑面積、平整場地等時就會畫不上去的。
2010-12-17 11:42:13
-
1、就照能正確計算的設置處理 2、只要能正確計算就行了。
2010-12-17 11:31:40
-
因為暗众剪溜?,是它的一部?/div>
2010-12-17 11:45:09
暗柱你就不要套用定額了或刪除暗柱2010-12-17 11:30:40
算量中不必畫暗柱,GGJ2009導入到GCL2008中時不必導入。2010-12-17 15:13:57
1.GGJ2009導入到GCL2008中時,因暗柱屬于剪力墻的加強構造,套剪力墻定額子目,所以GGJ2009導入到GCL2008中時只導剪力墻即可,暗柱是不需要導入算量軟件的,這樣計算的模板就不會出現你講的問題了。 2.在GGJ2009中,剪力墻應該畫到暗柱外邊,經過自己檢查發現,畫到暗柱中心和到外邊鋼筋量沒有區別。這樣導入算量軟件后就不用導入暗柱,只導入剪力墻即可。2010-12-17 14:51:42
其他類似問題 查看更多






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看