避雷引下線利用建筑物主筋引下的工程量要不要再乘以1.039
避雷引下線利用建筑物主筋引下的工程量要不要再乘以1.039,均壓環是利用圈梁鋼筋做的工程量要不要乘以1.039,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷帶一般都乘以1.039,你說的引下線和均壓環利用建筑物自身結構時,主材不用考慮,工程量也不用乘以1.039
2010-12-18 18:26:57
-
不用的啊,你說的1.039只是在電纜中用的啊,
2010-12-18 13:11:06
-
避雷帶和接地母線要乘以1.039,引下線,均壓環都不能乘以1.039
2010-12-18 13:18:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看