剪力墻中異形柱的問題
我在剪力墻中定義異形柱(暗柱)時為何縱筋信息是灰色的,不能改動呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
2010-12-22 09:18:37
-
把.全部縱筋輸入的刪除即可
2010-12-22 14:43:41
-
可能有兩個方面的原因, 1.屬性里面有一條,界面編輯,改成否 2.全部縱筋輸入的話,角筋和B、H邊縱筋是不能再輸入的
2010-12-22 14:11:05
-
你把別的位置的 先刪除了
2010-12-22 09:17:17
-
剪力墻中定義異形柱(暗柱)時為何縱筋信息是灰色的,不能改動呢? 定義異形柱后時,如要輸入全部縱筋時,把屬性定義欄內的截面編輯欄中的“是”改成否,這時就可以輸入全部縱筋了,縱筋規格不同,不能輸入全部縱筋,可以在定義中的截面編輯中選擇“是”,在右下側出現一個截面編輯的畫面,可以在其中進行編輯鋼筋了。
2010-12-22 09:39:43