  • 在實際工程中連梁距門窗洞口的頂標高還有一定的距離怎樣處理

    連梁的底標高和門窗洞口的標高不一致
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以修改連梁的高度。 另一個原因,是由于窗的離地高度沒有加上地面裝修的厚度,所以與連梁有一個高度差。定義窗的離地高度要加一個地面裝修厚度。

    2010-12-22 21:24:47 

  • 修改一下連梁的高度,讓它適應門的高 度!