luxixi 2010-12-23 21:45:39 | 河北省 其他專業 | 911查看 3回答
關于梁的集中標注問題
下圖中紅框中梁的集中標注中的下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注是否有錯誤?問題補充:5φ25+2φ22 為同排 2/5 為第一排為兩根,第二排為5根 以上兩者矛盾,對吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”本身沒有問題,但第一排是5φ25第二排是2φ22。
2010-12-23 22:02:17
-
“5φ25+2φ22 2/5”這樣的標注沒有錯誤的;
2010-12-23 21:47:33
-
下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注沒有錯誤,設計要求:下部通長筋設置兩排鋼筋,第一排為兩根φ25鋼筋,第二排為三根φ25、兩根φ22鋼筋。
2010-12-25 06:43:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看