M& #40;^_^& #41;Y 2010-12-24 15:40:42 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3747查看 4回答
筏板鋼筋隔一布一(底筋和面筋均超過3根)如何布置?
筏板鋼筋隔一布一如何設置?問題補充:我的這種情況是兩塊筏板相鄰且兩塊筏板的鋼筋有相交部分,我采用定義兩種鋼筋分兩次布置的方法布置的時候軟件提醒說:“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!”請問這種情況如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我的這種情況是兩塊筏板相鄰且兩塊筏板的鋼筋有相交部分,我采用定義兩種鋼筋分兩次布置的方法布置的時候軟件提醒說:“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!”請問這種情況如何處理? 回復:如果筏板的鋼筋是C18@200+C20@200時,那么你就把筏板鋼筋設置成C18@400,C20@400,布置兩次
2010-12-24 17:03:44
-
分別定義兩種鋼筋,每種布置一次,就可以了
2010-12-24 15:44:46
-
鋼筋2009中,版版為718的,已經能解決這個問題,不同直徑的鋼筋用斜杠分開,一次定義就搞定,不需要分別定義兩種鋼筋。 問題補充;如果底筋和面筋都超過3根,可以把多的布置到中間層,正常的筏板也就上下層,除非比較厚的有中間層,但中間層的鋼筋網片不會超過上下層的根數
2010-12-24 15:56:23
-
盡量布置,布置不上的,匯總計算以后,點【編輯鋼筋】,再次輸入,鎖定,再匯總計算。
2010-12-24 15:55:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看