  • 電氣圖中配管垂直段長度如何計算

    圖紙中有結構標高也有建筑標高,那計算高度時候該怎么算呀,按哪個為準。

    問題補充:假如說層高是3米,配管是按照CC,WC敷設。那管子垂直長度該怎嘛算,是層高—板厚,還是直接算層高。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣圖中配管垂直段長度需要根據建筑施工圖中的建筑標高計算配管垂直段長度。因為電氣開關、插座、配電箱的據地高度是以建筑標高為準的。

    2010-12-25 22:09:25 

  • 電氣圖中配管垂直段長度應該按照管線的時間標高和配電設施的標高計算;

    2010-12-25 17:58:21 

  • 做安裝工程時,我們一般都是考慮建筑標高,結構標高不用考慮

    2010-12-25 20:00:49 

  • 按建筑標高計算配管垂直段長度