tqq0203 2010-12-26 00:10:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 5回答
基礎層層高的設置?
我在基礎層層高設置的是筏板厚度900,在計算墻柱插筋的時候我將人防層墻柱復制到了基礎層,可是在基礎層的時候顯示其有900高的墻柱,也就是說該基礎層的墻柱和人防層墻柱重疊了900,請教這樣的問題如何處理呢?是不是我的層高設置有問題?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,只要在基礎層設計了層高,那么從上面復制下來的柱構件就會是層高的高度,你這是樣是沒有錯的,也就是一樓“的的”說的,柱底標高就是到基礎底,也就是你的筏板底。這樣設置沒有錯,柱子復制下去,即以筏板為基礎計算插筋,無需改動。
2010-12-26 08:19:07
-
我在基礎層層高設置的是筏板厚度900,在計算墻柱插筋的時候我將人防層墻柱復制到了基礎層,可是在基礎層的時候顯示其有900高的墻柱,也就是說該基礎層的墻柱和人防層墻柱重疊了900,請教這樣的問題如何處理呢?是不是我的層高設置有問題? 基礎層層高設置是筏板下皮到人防層地面結構標高高度。
2010-12-26 08:26:44
-
我看沒有問題在筏板里的墻柱是插筋沒問題如果有人防層設為地下一層就可以了
2010-12-26 13:12:55
-
那應該是說柱的底標高是到基礎底 你可以修改
2010-12-26 00:19:02
-
復制圖元到其他層時,包括了被復制圖元的標高。 處理辦法:進入基礎層的繪圖界面,用菜單項中的“批量選擇”功能,一次性選中所有復制過來的墻柱,然后在屬性中修改柱底標高為:基礎頂標高或筏板頂標高。
2010-12-26 00:31:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看