  • 軟件為何不按最小錨固值250計算?軟件沒按最小搭接值300計算,而是以1.2Lae計算。

    請問,1:用廣聯達抽筋時,剪力墻水平筋錨入端柱值當小于250時,軟件為何不按最小錨固值250計算? 2:剪力墻垂直筋搭接值當小于300時,軟件沒按最小搭接值300計算,而是以1.2Lae計算。3:當剪力墻頂無暗梁時,剪力墻最上幾排水平筋,即與KL同一側的剪力墻水平會與剪力墻相交的KL高度范圍內計算一個搭接,而不是像KL底以下的那部份剪力墻水平筋長度計算呢?這3個問題什么處理呢??多謝了
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 軟件不是萬能的,是工具。具體的設置要自己設置數據后才會按自己的指令計算的。

    2010-12-27 08:08:29 

  • 1、墻身鋼筋遇端柱,不是構件之間的錨固關系,而是節點關系里用到了錨固長度。剪力墻由墻梁、墻柱和墻身組成,墻柱是不能脫離于剪力墻而單獨存在的構件,而是剪力墻端部的加強構造。換句話說,這里是取用的Lae的數值,而不是取用Lae的規定。 2、此處有兩種算法,一是平法規則算法(1.2Lae),二是接頭錯開百分率算法,原則上(設計無特殊要求時)應按平法規則計算。當需要按接頭錯開百分率計算時(才會用到Lle),軟件的搭接長度使用的是【樓層設置】中的表中的數據,因此說實際問題是出在該表處。這是軟件的一個不足,目前的解決辦法只能是在構件私有的【搭接錨固】屬性中單獨定義搭接長度解決。 3、此問題沒看懂,我測試了一下剪力墻水平筋只有一種形式,如下附圖。

    直筋

    2010-12-28 09:15:09 

  • 你可以在初始設置時按圖紙的設計設置好

    2010-12-27 10:09:13 