女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣安裝電纜電線

    1.電纜入戶是否有穿墻套管?。看μ坠芤话愣加迷谀陌?? 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米,則配線為?是否是3*100+100(PE)+配電箱半周長?這樣算對么,是否還有別的?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.電纜入戶是必須做電纜密封保護管,有防水和套管功能的 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米;是3*100+配電箱半周長才對,BV-3*4包括PE線了,不用再重復計算。

    2010-12-28 13:25:43 

  • BV-3*4應該就包括PE線,不用再單獨加;另外線的損耗在套定額時自動就加上了。

    2010-12-28 11:42:55 

  • 1.電纜入戶當然要穿舍穿墻套管啦,他用的不是普通的套管是加了異環的,也就是說在套管的外部加上個一圈鋼板。穿墻套管一般在水上用,并且在水上分柔性套管和剛性套管,電纜上用的也就是剛性套管。一般情況下市不怎么用的,除非是在人防工程中要用柔性套管的。 2.前提是你的燈具是吸頂安裝的,如果是吸頂安裝的話,就是100米,因為接線盒處的預留線,定額以考慮進入拉,不用再計算阿! 3.你計算的對,不過電線不用預留半周長的。

    2010-12-28 13:43:00 

  • 1.電纜入戶是否有穿墻套管啊?穿墻套管一般都用在哪??? 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米,則配線為?是否是3*100+100(PE)+配電箱半周長?這樣算對么,是否還有別的? 1、電纜入戶套管一般再強、弱電、消防,配電室、控制室外墻或室外散水下負-0.8米以下。 2、(1)燈具加PE線,按規范一般情況是燈具安裝高度低于2.4米時,加PE線。(2)帶金屬外殼的一般燈具也必須加PE接地線。

    2010-12-29 09:17:27 