xi****@163.com 2010-12-28 11:27:47 | 河北省 安裝算量GQI | 851查看 4回答
電氣安裝電纜電線
1.電纜入戶是否有穿墻套管?。看μ坠芤话愣加迷谀陌?? 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米,則配線為?是否是3*100+100(PE)+配電箱半周長?這樣算對么,是否還有別的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜入戶是必須做電纜密封保護管,有防水和套管功能的 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米;是3*100+配電箱半周長才對,BV-3*4包括PE線了,不用再重復計算。
2010-12-28 13:25:43
-
BV-3*4應該就包括PE線,不用再單獨加;另外線的損耗在套定額時自動就加上了。
2010-12-28 11:42:55
-
1.電纜入戶當然要穿舍穿墻套管啦,他用的不是普通的套管是加了異環的,也就是說在套管的外部加上個一圈鋼板。穿墻套管一般在水上用,并且在水上分柔性套管和剛性套管,電纜上用的也就是剛性套管。一般情況下市不怎么用的,除非是在人防工程中要用柔性套管的。 2.前提是你的燈具是吸頂安裝的,如果是吸頂安裝的話,就是100米,因為接線盒處的預留線,定額以考慮進入拉,不用再計算阿! 3.你計算的對,不過電線不用預留半周長的。
2010-12-28 13:43:00
-
1.電纜入戶是否有穿墻套管啊?穿墻套管一般都用在哪??? 2.“所有燈具配電支路均加PE保護線,平面圖中所注的導線根數不包括PE線”例如:WL1...BV(3*4)--PVC20--WC.CC ,配管長度為100米,則配線為?是否是3*100+100(PE)+配電箱半周長?這樣算對么,是否還有別的? 1、電纜入戶套管一般再強、弱電、消防,配電室、控制室外墻或室外散水下負-0.8米以下。 2、(1)燈具加PE線,按規范一般情況是燈具安裝高度低于2.4米時,加PE線。(2)帶金屬外殼的一般燈具也必須加PE接地線。
2010-12-29 09:17:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看