13545162796 2010-12-28 16:45:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1082查看 3回答
砌體加筋問題 謝謝
1。砌體與上面的梁預留鋼筋怎么算?只能手算嗎? 2。當鋼筋為一級鋼時。。為什么軟件在算砌體加筋時沒有加180°彎鉤的。。 3。聽別人說算砌體加筋直接用建筑面積乘以0.5。。這可以嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、用手工按圖紙要求算好后,在單構件里加上去。 2、砌體加筋時沒有加180°彎鉤的。。圖集中要求是90度的彎鉤。 3、相信就可以,不相信就不可以,最好還是計算一下。
2010-12-28 16:50:28
-
你說的是墻長大于5米按圖集墻頂墻與梁的拉結筋,此處只能用手工計算,軟件沒此功能,磚墻與柱交接處砌體鋼筋加固,此鋼筋端部只需彎90度直彎鉤即可
2010-12-28 16:55:39
-
1.建議手算 2.砌體加筋規范規定是90度彎鉤 3.這個只能按經驗,剪力墻*0.5.框架就不是了!
2010-12-28 16:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看