云淡風輕 2010-12-28 17:14:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 6回答
剪力墻加強筋
剪力墻加強筋 因為剪力哨籄 基礎里有筏板 有樁承臺 所以插筋深度不一樣 而軟件中提供的剪力墻加強筋輸入是在其它屬性中的 鋼筋長度都是定死的 所以用其它屬性中算出來的鋼筋不能解決實際問題 有沒有變通的方法計算剪力墻加強筋 使它計算出來的鋼筋可以隨基礎變化而變化 PS:因為工程量?手工計算根數 或者編輯鋼筋手工計算好之后鎖定的話 我不愿意看到啊 謝謝啊
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:如果要使插筋全部插到不同的筏板底,只有把基礎上的墻體畫好后,復制到基礎就可以了,至于加強筋你可以按通長的計算,因為頂標高應該是差不多少的,計算好后再減去頂上多出來的統一的長度,這樣可能好一點。你參考一下試試。 我們共同等等看,有沒有更好的方法了。 在軟件里的編輯鋼筋里可以找到是多少根。長度知道了也可以算出是幾根了。
2010-12-29 08:56:32
-
多看看施工圖集
2010-12-28 17:17:02
-
有的東西還要靠原始的方法來解決
2010-12-28 17:21:25
-
您好,請問您想提問什么??
2010-12-29 00:49:13
-
你提的問題我也想探討; 請仔細查看圖紙說明,我想加強筋不一定要求伸到基礎底,應該滿足錨固長度就可以了。
2010-12-31 23:17:08
-
根據月亮的思路,你可以在剪力墻的屬性中垂直鋼筋加上另外一種直徑的鋼筋,計算后修改這種直徑的鋼筋鎖定。
2010-12-29 10:47:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看