gschenxing 2010-12-29 23:18:57 | 河北省 其他專業 | 669查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
請問各位專家: 1.下圖這段剪力墻中“c16@200+c14@200"為墻外側垂直分布筋,這是什么意思? 在畫時如何輸入? 2.墻下面的部分”c16@200+c14@200"與墻上面的“c14@200”在同一段墻中不同高度段筋不一樣又如何處理? 請各位老師指點。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此墻豎向外側鋼筋為c14@200,墻底至1米處外側鋼筋分別是是c16@200+c14@200 ,它們之間間距為100。c16@200是加強筋,你在構建編輯鋼筋里面按鋼筋的長度按直接輸入即可。
2010-12-30 05:36:59
-
此墻豎向外側鋼筋為c14@200,墻底至1米處外側鋼筋分別是是c16@200+c14@200 ,它們之間間距為100。c16@200是加強筋,可以將其他屬性的加號展開,在其他鋼筋里輸入。如圖
2010-12-30 09:02:11
-
這個圖片的意思是,外側鋼筋為C14@200筋是外側的從剪力墻的頂?shù)降椎耐ǔ=?,而C16@200為底部從基礎底到基礎上一米的間距200的筋也是通常剪力墻布置,至于地下為何要出現“c16@200+c14@200",這個說明的意思是,說明上面的C14@200的筋和下部C16@200的布置形式,就是底部16的筋在上部14的筋的中間穿插布置的14和16的筋的實際間距為每隔100間距一換,這個c16@200+c14@200",僅為示意,和上面的不發生沖突的
2010-12-29 23:44:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看