雷工 2010-12-31 10:56:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 644查看 6回答
樓層標高設置
1.廠房:承臺面標高-1米,承臺高900,1000.室外地坪-0.2?;A(chǔ)層高? 2.綜合樓:室外地坪為-0.3米,承臺面標高為-0.5米,承臺高分別為:500,600,700.基礎層多高? 謝謝問題補充:1.廠房:承臺墊層100厚 2.綜合樓:承臺墊層100厚
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納承臺底部標高是-1.9米或者-2.0米 基礎層高為 基礎底部到室內地坪 因此,基礎層高為2.0米 綜合樓基礎層層高為1.2米 沒有墊層厚度 基礎層其實就是為了計算腳手架等措施費用,要是有的工程不需要,粗略設置也可以的 墊層厚度不用計算到基礎層層高中去,當繪圖時,設置一下墊層的起始點標高就是了
2010-12-31 11:00:54
-
1 1.8m 2 0.8m
2010-12-31 11:02:18
-
軟件里基礎層層高的定義為:最深基礎的底面(不包含墊層)到首層(地下室)樓板的地面,最大限度包含基礎的高度 1.廠房:基礎層層高為1+1=2m 2綜合樓:0.5+0.7=1.2m
2010-12-31 11:14:05
-
1.廠房:承臺面標高-1米,承臺高900,1000.室外地坪-0.2?;A(chǔ)層高可以按2米設置, 2.綜合樓:室外地坪為-0.3米,承臺面標高為-0.5米,承臺高分別為:500,600,700.基礎層1.2米高。
2010-12-31 11:46:58
-
可以加墊層厚的,這個都無所謂的! 看你個人習慣。。。
2010-12-31 12:47:26
-
墊層高度可以加也可以不加 看個人...不過標高設置對即可
2010-12-31 13:30:52
-
這樣設置對不?還是首層底標高設置為0.000,層高為3.300,室外地坪相對正負0.000標高為:0.45才對的吧?
-
這樣設置對不?還是首層底標高設置為0.000,層高為3.300,室外地坪相對正負0.000標高為:0.45才對的吧?
-
布置梁的時候,因為圖紙上梁標識有(+0.15)的,反梁,當單獨設置其頂標高時,提示錯誤,不能高于本樓層標高,屬性值不合法,有什么解決辦法呢?
-
樓層設置里,基層底標高為-2,在基層里將柱子底標高,頂標高設置為
樓層設置里,基層底標高為-2,層高為2,在基層里將柱子底標高,頂標高設置為(-0.9,4.90),可以嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看