蘭兒 2010-12-31 14:19:36 | 河南省 土建算量GCL2013 | 900查看 5回答
剪力墻 梁
在圖形軟件中 1、剪力墻端部的加強部分為暗柱,此暗柱應該套短肢剪力墻,模板是不是也應該套短肢剪力墻的? 2、剪力墻上部的梁為暗梁但是我圖上的梁不是暗梁請問是不是設計的有問題?。? 3、框架梁套有梁板,模板是套有梁板的還是矩形梁的呢? 這些問題都是在框架剪力墻結構中的。 我剛從事預算工作,希望能得到老師的指教不勝感激! 我算的兩棟6+1層鋼筋含量都高達到65公斤,基礎是筏板基礎帶地下車庫。請問您能不能根據經驗幫我指出一些原因呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在圖形軟件中 1、剪力墻端部的加強部分為暗柱,此暗柱在圖形中不要畫直接畫墻,模板是也應該套短肢剪力墻的,等到鋼筋軟件后再去補畫暗柱就可以了 2、剪力墻上部的梁不一定都是暗梁,不是設計的有問題,如果剪力墻洞上的梁為洞口連梁 3、框架梁套矩形梁,模板是矩形梁的
2010-12-31 14:26:26
-
1.是按剪力墻模板套用 2.問一下設計人員 3.框架梁套有梁板,模板是套有梁板 4.鋼筋含量不多
2010-12-31 14:25:29
-
1、剪力墻端部的加強部分為暗柱,此暗柱應該套短肢剪力墻,模板是不是也應該套短肢剪力墻的? 答:你好,在圖形軟件中,暗柱不能單獨套價,已經并入剪墻,與剪力墻一起套墻的子目。只有鋼筋才是分開算的。 2、剪力墻上部的梁為暗梁但是我圖上的梁不是暗梁請問是不是設計的有問題?。? 答:同樣,剪力墻上的暗梁也是并入到墻中,套墻的子目。 3、框架梁套有梁板,模板是套有梁板的還是矩形梁的呢? 答:只要板和梁連在一起,就應執行有梁板的子目。 這些問題都是在框架剪力墻結構中的。
2010-12-31 14:27:44
-
在圖形軟件中 1、剪力墻端部的加強部分為暗柱,此暗柱應該套短肢剪力墻,模板也應該套短肢剪力墻的。 2、剪力墻上部的梁為暗梁,圖上的梁不是暗梁,也有框架梁的。 3、框架梁套有梁板,模板是套有梁板的。 我算的兩棟6+1層鋼筋含量都高達到65公斤,基礎是筏板基礎帶地下車庫。---能高了。把地下車庫的扒出,看看是不是在40KG/平米左右,如果是,就基本差不多。
2010-12-31 14:27:06
-
在圖形軟件中 1、剪力墻端部的加強部分為暗柱,此暗柱在圖形中不要畫直接畫墻,模板是也應該套短肢剪力墻的,等到鋼筋軟件后再去補畫暗柱就可以了;一般短肢剪力墻結構中的剪力墻應該全部按短肢剪力墻計算,模板同樣應該全部按短肢剪力墻模板計算的。 2、剪力墻上部的梁不一定都是暗梁,不是設計的有問題,如果剪力墻洞上的梁為洞口連梁,如果是暗梁,應該標注有AL***,連梁應該標注有LL***的。 3、短肢剪力墻結構的高層建筑,框架梁應該套有梁板定額子目,模板同樣是套有梁板模板子目的。
2010-12-31 14:46:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看