kunlang 2010-12-31 21:50:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3459查看 3回答
磚混結構懸挑梁伸入圈梁內鋼筋的處理方法
懸挑梁伸入圈梁內1620mm,外懸挑2500mm,內外懸挑梁的上下部鋼筋相同,圈梁鋼筋伸入懸挑梁500mm,內外懸挑梁的箍筋間距相差一倍,在內外接頭處還有元寶筋(有點像框架結構中主次梁相交要布置的吊筋),這種情況該如何處理啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實懸不懸挑,沒有多大的意義,即使不是懸挑梁,在梁端也完全可以設置懸挑鋼筋。 樓主這種情況,實際上應該把該梁設為兩跨:一跨懸挑在外,另一跨伸入墻內。在與外墻交點處設置一個支座,梁內側端設為另一個支座。在原位標注不同跨中輸入設計圖要求的箍筋信息,梁上下部鋼筋信息在集中標注里輸入。 至于元寶筋,可以在梁屬性中的“其他箍筋”里輸入:點擊“其他箍筋”——在彈出的窗口中點擊新建——點擊“箍筋圖”——在彈出的“選擇鋼筋圖形”窗口選擇“4個彎折 不含90度帶彎勾(設計圖無彎勾則選擇不帶彎勾)”——找到合適的鋼筋圖形后點擊確定——輸入鋼筋信息,比如2C16等——按設計圖要求輸入元寶筋尺寸——點擊確定。 OK,搞定啦。 這類懸挑梁如果不止一根的話,再做最后一步:應用到同名梁。 至此,懸挑梁鋼筋就設置完了。 在圈梁在伸入梁500mm處把圈梁打斷(通常打斷的距離可以更大些,因為保護層的關系),刪掉全部與梁重合的那部分圈梁即可。 原理是:當圈梁與梁重合時,圈梁與梁的鋼筋是各算各的,不相互扣減。
2010-12-31 23:44:25
-
按非框架梁畫,設置好支座后,選用帶一端懸挑的配筋形式平法輸入鋼筋,元寶筋直接在鋼筋編輯表里直接輸入并鎖定即可。
2010-12-31 22:59:10
-
磚混結構的懸挑梁建議用單構件輸入比較方便準確。
2011-01-01 08:23:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看