  • 管道保溫 分層施工是否分層計算工程量

    在計算管道保溫體積時,我們和施工單位產生了分歧,施工單位認為規范既然要求超過120mm厚時要分層施工,計算工程量時也要分層計算,但我們認為這只是對施工的要求,不能作為分層計算工程量的依據。 想問下: 1、是否應該分層計算,分層計算的依據是什么? 2、分層計算的話工程量計算公式。 我們套用的是河南2003版安裝定額
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    絕熱材料敷設超過120mm厚時要分層施工,這是因為材料生產廠家只能生產最厚為100厚的板材,特別是管殼。所以在定額子目上也最厚為100mm厚的子目,河南省97定額上有120厚的子目,后來就不用了。所以計算工程量時要分層計算,因為施工方只能兩次敷設才能達到100mm厚的絕熱厚度要求。兩層敷設要扎兩層鐵絲的。分層計算的話工程量計算公式應是:第一層:(管外徑D+1.033*第一層的絕熱厚度)*1.033*第一層的絕熱厚度*3.14*長度或高度或長度。第二層:(管外徑D+2.1*第一層的絕熱厚度+1.033*第二層的絕熱厚度)*1.033*第二層的絕熱厚度*3.14*長度或高度或長度。有結算時,因為業主方占主動權,只能按業主的意思去做:按一層考慮敷設:體積=(管外徑D+1.033*絕熱厚度如0.12)*1.033*絕熱厚度*3.14*長度或高度或長度。此體積套用100mm厚的子目,乙方是沒有辦法的,若不同意,就不給審理,拿不到結算款,看他怎么辦。

    2011-01-04 19:04:37 

  • 分層施工,敷設在板內的管道,也不會分層保溫。可以叫其拿出簽證,或破開檢驗。