開心 2011-01-05 10:17:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 1回答
計算公式錯誤
我們的工程師剪力墻結構的我先畫的地下2層的墻和柱之后復制到基礎層的為什么豎向鋼筋的計算公式不正確墻身左側插筋.3=墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接+搭接+節點高-保護層+彎折問題補充:暗柱箍筋根數也不正確-2層層高才3.3箍筋間距是150至少也就20多根他計算的37根???謝謝大家了?。?!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件計算時在基礎層多加了一個搭接長度,在頂層時扣了一個搭接長度,所以總長度還是對的。 暗柱箍筋多算了是因為你的暗主筋采用的是搭?,在搭接處軟件?jì)算了加密箍筋。規范要求也是要加的。 可以呀,要前面的工程設置里可以設置。 軟件里墻的豎筋是按50%錯開的所以會有錯開長度。是直接改為4。
2011-01-05 10:30:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看