女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 住宅樓的電氣工程預算

    您好,請問:一層配電箱與二層配電箱連接,連接方式為YJV—5*6—SC32—FC/WC,YJV—5*6的工程量怎么算,要加兩個電表箱的高和寬嗎?SC32套哪個定額?YJV—5*6套哪個定額(電纜套定額是是按單芯截面積還是按總的截面積套),電纜終端頭套哪個定額?我指的事河北08定額。謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一層配電箱到二層配電箱采用YJV-5*6 的電纜在DN32鋼管內敷設時: 1. YJV-5*6電纜的工程量計算為:DN32鋼管的長度+2臺配電箱的半周長。 2. DN32的鋼管敷設應該套:DN32鋼管敷設安裝的定額子目,根據鋼管的敷設方式套DN32鋼管明配或者暗配的子目。 3. YJV-5*6mm2的銅芯電纜是5芯電纜,該電纜的實際截面積是6mm2的,但套定額時是按照截面積35mm2以內的定額子目,因為?芯電纜敷設,所以定額應該乘以系數1.3。 4. 是5芯6mm2的電纜,實際截面積是6mm2的,因為電纜終端頭的制作安裝最小的定額子目就是35mm2以內的,所以應該安裝35mm2以內的電纜終端頭制作安裝的定額子目套,并定額乘以系數1.2(由于電纜頭的制作安裝的定額是按照鋁芯考慮,因此銅芯電纜頭的制作安裝需要乘以系數)。只有按照要求就行了電纜終端頭的制作安裝時才能夠套這個定額子目的。如果沒有進行終端頭的制作安裝,而只是剝出電纜線的端頭進行連接時,就只能套無端子外部接線的定額子目。

    2011-01-07 17:03:15 