bx830226 2011-01-08 14:54:39 | 河北省 其他專業 | 904查看 4回答
防雷接地相關問題
一、高層建筑,“利用構造柱或減震墻內兩根對角主筋(?≥16)作為防雷引下線”,柱主筋與圈梁焊接的“處”數如何計算?下面哪種計算方法正確:1、引下線個數 2、引下線個數*2 3、引下線個數*2*層數 二、三類防雷建筑,均壓環如何計算?圖紙沒有相關說明,不太清楚如何計算,有必要每層都算均壓環嗎?貌似有一個規定,超過多少米,超過部分每幾層設一個?各位有相關的規范嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、引下線個數*有均壓環的層數 二、3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位,每隔3層沿建筑物四周敷設一道避雷 帶并與各根引下線相焊接?!? - 2 2 防雷及接地安裝工藝標準》
2011-01-08 20:33:15
-
3、引下線個數*1*層數。防雷均壓環安裝項目是按利用建筑物圈梁內主筋作為防雷接地連接線考慮的。如果采用單獨扁鋼或圓鋼明敷作均壓環時,可執行“戶內接地母線敷設”項目。不是每層都算均壓環。超過30米,超過部分每10層設一個.
2011-01-08 16:57:03
-
防雷均壓環安裝項目是按利用建筑物圈梁內主筋作為防雷接地連接線考慮的。如果采用單獨扁鋼或圓鋼明敷作均壓環時,可執行“戶內接地母線敷設”項目。
2011-01-08 15:13:07
-
有均壓環引下線個數*2 *層數,均壓環30米以上每層要做均壓環。
2011-01-08 15:14:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看