  • 梁配筋問題

    請教前輩,在一工程200*600的梁、板厚100;上鐵2B18,下鐵4B25 2/2;按照規范腰筋是否只需要配一排腰筋?請各位前輩高手指教指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    當梁的腹高大于450mm(扣減板后的高度),是需要布置的。 “是否只需要配一排腰筋?”是否需要一般是要按設計圖紙的要求。也曾經遇到過,設計是說明按圖集標注,集中和原位標注上沒有鋼筋信息,那我計算時也同樣把它計算上了,到財政審計時就用以上理由需要計算,那么也通過就是了。 “對圖紙上是說按規范設置腰筋,我是施工方我就叫配一排;可監理說一排不行要兩排!根據前輩你的經驗一排行嗎?”那這種情況最好還是由監理出個配筋意見,免得今后結算量意見不統一,原位標注和集中標注不都沒有注明,不預結算也不能說是沒有理由的,也可以按這種意思由監理或設計,出個意思或者更改通知,這樣才能保障施工方利益不受損失。

    2011-01-09 11:41:41 

  • 梁高超過450就應該設置腰筋,這個應該需要設置

    2011-01-09 11:17:48 

  • 按照規范應該設置構造腰筋的,但你看圖紙設計是否有

    2011-01-09 11:20:27 

  • 腹板高度超過450就應該設置腰筋,這個應該需要設置

    2011-01-09 19:16:32 

  • 一切按圖紙設計就行了

    2011-01-10 13:42:17 