15262199867 2011-01-13 17:12:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2721查看 2回答
關于短柱基礎問題
本工程獨立基礎,基底-3.3米,承臺上是柱,柱子到標高-0.5米處變徑,以上是一層框架柱,以下是短柱,施工中-0.5米以下的短柱頂部鋼筋全部彎折自鎖,柱底端是直接插進基礎的,也就是說把整根柱鋼筋籠立起來澆注承臺,在用本2009計算時,柱子縱筋分兩段:層高-本層的露出長度-保護層+柱頂彎折, ,再加上本層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,我知道軟件的意思在澆注承臺時先插筋,然后再往上接,這樣就多了一個接頭,我想問問高手怎樣才能按我們施工整根計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是階梯式獨立基礎吧。 “不是階梯基礎,就是棱臺,”那也可以在參數圖中設置。
2011-01-13 17:17:44
-
柱在基礎層插筋形式改【縱筋錨固】,如果上層有柱則在全部縱筋前加【*】在本層封頂,僅供參考。 如果一層有柱子,那你把基礎層的柱刪除,一層的柱插筋構造改【縱筋錨固】就行了。如果一層沒有,就在基礎層改,應該是可以的,你試一下吧。
2011-01-13 18:37:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看