  • 鋼筋搭接長度的計算問題

    按平法48頁,一二級抗震錯開50%,三級可在同一部位連接即100%,那么比如:同樣12的二級鋼筋,一級抗震中,錯開50%,搭接為44d,三級抗震,為100%,搭接卻為47d,比一級抗震使用鋼筋還要多???
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 那就太不應該了,其它量都一樣嘛

    2011-01-14 09:20:34 

  • 是由抗震等級決定的,是規范要求的。

    2011-01-14 09:24:07 

  • 你好:不是你說的那樣的,墻內的豎向筋不是按百分率錯開要求計算搭接長度的,統一是按1.2倍的錨固長度計算的搭接長度。圖集中有明確規定。第48頁中有可以去看一下。

    2011-01-14 09:32:10 

  • 你好,三級抗震的強度本來就要比一級抗震強度要高得多!用的鋼筋多也是正常的?。?!

    2011-01-14 12:41:15 