001 2011-01-15 16:44:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 6回答
2009算量
在2009鋼筋算量軟件中,二段砼墻間有梁,二邊墻長度均為1500,墻端部均有400長暗柱,請問墻間的梁 是畫到暗柱中,還是應畫滿墻1500長? 不是暗梁,二段砼墻間是空的,圖上標注KL5,建筑圖上此梁下是加氣塊填充砌體,這種剪力墻間的架空梁要不要畫滿砼墻全長1500?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般來講剪力墻上是不用布置框架梁的,對于不用布置通過剪力墻,就布置到暗柱位置即可。但有時也有布置的情況,特別是梁寬大于墻厚時,具體的要看圖紙畫梁時的線條所畫的位置,或者原位標注的鋼筋信息。當然布置的位置不同,匯總計算后的量是不一樣的。
2011-01-15 17:11:42
-
看看梁標高是不是有問題
2011-01-15 16:50:58
-
不應該畫滿墻的,那樣計算梁的鋼筋就會多的,墻的鋼筋會少一些,應該畫到暗柱邊或柱中即可,軟件會自動計算錨入剪力墻或暗柱內的鋼筋長度的,這樣就是的鋼筋才是正確的。
2011-01-15 18:18:42
-
畫入暗柱中即可,暗柱也是剪力墻的一部分。
2011-01-15 18:48:57
-
畫到暗柱中即可。
2011-01-16 09:23:29
-
在2009鋼筋算量軟件中,二段砼墻間有梁,二邊墻長度均為1500,墻端部均有400長暗柱,請問墻間的梁 是畫到暗柱中,還是應畫滿墻1500長? 畫到中線即可,軟件會自動扣減。
2011-01-16 08:50:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看