旋律煙花墜 2011-01-19 09:50:53 | 河北省 其他專業 | 833查看 2回答
消防用電系統中管
消防用電中的管用的是焊接鋼管,室內中的線有消火栓直啟線RV-4*1.5、電源總線RV-2*2.5、KVV-6*1.0、回路總線RVS-2*1.5穿在一根管中那管應為多大直徑的呢,消火栓直啟線RV-4*1.5、電源總線RV-2*2.5窗在一根管中那管應為多大直徑的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回路總線使用SC15的線管就夠了, 消火栓直起線和電源總線放在一根管中,管徑不應小于SC25.
2011-01-19 10:16:14
-
根據安裝電氣規范。應該選用DN40的管
2011-01-19 14:12:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看