zc394283251 2011-01-20 21:21:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 5回答
剪力墻鋼筋的設置問題
老師你好,這種剪力墻垂直鋼筋上半部分截斷了一?,下半部分間距150,上半部分間距就是300了,該怎么設置呢? 是上下部分分開畫剪力墻嗎? 如果是,那會發生鋼筋錨固嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定義兩個不同的墻體構件,布置時設置頂標高或者底標高,重疊布置上去。
2011-01-20 21:26:47
-
你好:這種情況軟件可以直接處理,定義墻的豎筋時按上邊的300間距定義,還有一種沒有到頂的加筋在其他屬性的其藫筋里義定義,定義時要輸入鋼筋的彎鉤長度和垂直的長度,這樣軟件就自動計算了。 間距不同也是一樣的輸入呀!各自輸入自己的間距。
2011-01-21 09:18:53
-
兩段墻分開畫下面設置插筋
2011-01-21 10:58:10
-
可以在剪力墻中,在其他鋼筋中,設置剪力墻加強筋就可以。如下圖。
2011-01-20 21:44:01
-
你好,我看你的圖,應該是墻外排鋼筋有加強,定義墻,縱筋輸入1B14-200+1B14-150(順時針方向畫圖,前者為外排),在其它鋼筋中輸入B14-200,選擇合適的參數圖,計算加強筋(只到一半的鋼筋)的長度信息填寫,選擇縱向加強筋,你試試
2011-01-21 08:17:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看