  • 框架梁鋼筋

    在剪力墻結構中,畫框架梁時是從暗柱的端部開始畫還是從暗柱的中心開始畫?這兩種算出來的鋼筋量一樣嗎
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 鋼筋量是一樣的

    2011-02-11 11:13:15 

  • 上述兩種方法畫出的框架梁所計算的鋼筋量是一樣的。

    2011-02-11 14:17:09 

  • 不一定一樣,這與暗柱外側是否還有剪力墻墻身有關。 1、如果暗柱外側還有與框架梁方向相平行的剪力墻墻身(如下附圖形式),那么墻身與框架梁布畫的位置不同,對應的框架梁鋼筋計算結果頁不同(具體見附圖的說明); 2、如果沒有與框架梁方向相平行的剪力墻,此時建議框架梁布畫到暗柱中點或軸線中點。

    端部

    剪力墻

    2011-02-11 16:29:30 