學徒 2014-10-21 08:27:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1072查看 2回答
磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星砌磚合適嗎?用給腳手架嗎?
各位老師,請問一,工程采用強夯法地基進行消除液化處理。第一遍點夯、第二遍滿夯。這兩遍夯實該套什么子目?二,磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星砌磚合適嗎?用給腳手架嗎?三,磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星構件合適嗎?模板按補洞體積給嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問一,工程采用強夯法地基進行消除液化處理。第一遍點夯、第二遍滿夯。這兩遍夯實該套什么子目?套2-74子目;二,磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星砌磚合適嗎?套砌墻體子目,用給腳手架嗎?套單項內墻腳手架;三,磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星構件合適嗎?應該套墻體子目;模板按補洞體積給嗎?磚砌體沒有模板,砼構件按相應構件模板子目套。
2014-10-21 11:12:17
-
一,工程采用強夯法地基進行消除液化處理。第一遍點夯、第二遍滿夯。這兩遍夯實該套什么子目?套2-74(強夯夯擊能100t·m以內夯擊5遍以內)子目計算即可。二,磚砌補預留的墻洞、或者補門窗洞口套零星砌磚合適嗎?如果砌體墻的洞口(架眼)屬于施工方為方便施工所采取的的措施,補預留洞口(架眼)不能另列項目計算的,同樣腳手架也不能另列項目計算的。如果預留洞口為設計預留洞口,后修改不需要洞口時,施工圖預算已扣除該洞口其他工程量時,可以套砌墻體子目,但因腳手架是按綜合腳手架計算的,所以不能另列項目計算的。
2014-10-22 14:58:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看