肖先生 2011-02-16 15:38:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2247查看 3回答
錯開長度和搭接長度
我用廣聯(lián)達算剪力墻垂直筋時,基礎層的插筋和頂層的垂直筋長度竟然考慮了三個錯開長度和三個搭接長度;一般手算時就只考慮一個錯開長度和搭接長度;向高手請教我這個是不是軟件有問題,還是我的設置有問題?如果設置有問題,問題會在哪兒?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納修改一下【計算設置】-【剪力墻】里的接頭錯開百分率即可,此處軟件默認設置是25%。
2011-02-17 09:21:11
-
基礎層高度不一致,鋼筋按等長設置未按等標高設置。
2011-02-16 15:44:29
-
層高設置問題。 有時候軟件不是萬能的。。 我只能這么說、。 軟件做好了再去細節(jié)修改的事情很多,
2011-02-16 17:33:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看