yt282744827 2011-02-21 18:47:53 | 河南省 其他專業 | 712查看 1回答
安裝算量問題
剛開始接觸安裝工程,在一本書上看到插座配管算法是這樣的:1.8(箱距地高度)+0.1(板內深埋)+3.5(水平)+0.1(板內深埋)+0.3(插座下沿距地高度,進插座盒)+0.3(插座下沿距地高度,出插座盒)+0.1(板內埋深)+3.9(水平) 想請教大家一下:1、什么是埋地深度?其長度有沒有規定或者說明? 2、插座距地是0.3m,我知道進插座盒是0.3,為什么還有個出插座盒0.3???一般算法不是水平的長度+插座距地高度就行了嗎? 我是新手,所以希望大家能夠解釋的稍微詳細點,謝謝啦!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.埋地敷設管道的埋設深度應以管道不受損壞為原則,并應考慮最大凍土深度和地下水位等影響。管頂距地面不宜小于0.5m;在室內或室外有混凝土地面的區域,管項距地面不宜小于0.3m。通過機械車輛的通道下不宜小于0.7m或采用套管保護。 2.0.3(插座下沿距地高度,進插座盒)+0.3(插座下沿距地高度,出插座盒)才是一回路
2011-02-21 19:31:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看