女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 墻面裝飾問題

    樓板按層高降低1.00米了,計算墻面裝飾時軟件是從地面計至板底高度,上一層又沒有計算降低部分墻面裝飾,這樣計算是不是漏計降低部分墻面裝飾?謝謝

    問題補充:可是梁還是按原標高,只有樓板降低,上一層墻底標高也應該按層底標高的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這樣繪制也是正確的 我剛做了測試 計算式請看 墻面抹灰面積=(11.8*3)<原始墻面抹灰面積>-(11.8*0.5)<扣平行梁>+(11.6*(0.28+0.1))<加墻上板下梁側面面積>=33.908m2 板較梁底低 所以梁凸出了板 這部分軟件也計算了抹灰 把這部分抹灰并入了該層中 而不是我們現實中手算的那樣并入上一層了 墻按層高繪制 不需要調整 你調整了沒?? 那你把計算式復制上來給我看下 梁的側面的抹灰呢?? 這個計算式就不對哦 墻面抹灰面積=(11.8*3)<原始墻面抹灰面積>-(11.8*0.5)<扣平行梁>+(11.6*(0.28+0.1))<加墻上板下梁側面面積>=33.908m2

    2011-02-22 16:23:05 

  • 應該是按凈高來計算。

    2011-02-22 13:05:44 

  • 上一層墻的底標高也要做相應的調整,那么布置墻裝飾,它的底標高就會識別墻底標高。

    2011-02-22 11:47:29 